    柴油發電機機房的設計及基本要求

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2015-8-24 14:06:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      柴油發電機房的確定:考慮到柴油發電機組的進風、排風、排煙等情況,如果有條件時機房最好設在首層。但是,高層建筑功能較復雜,對面積的利用率要高,尤其是首層,難以占用。因此,一般把發電機房設在地下室的地下一層,不宜設在地下二層及以下。這時,解決好通風、防潮、機組的排煙、消音和減振就顯得非常重要,在設計中要注意處理好。
       機房選址時應注意事項
      ◆ 不應設在四周無外墻的房間,為熱風管道和排煙管道伸出室外創造有利條件;
      ◆ 盡量避開建筑物的主入口、正立面等部位,以免排煙、排風對其造成影響;
      ◆ 注意噪音對環境的影響;
      ◆ 宜靠近建筑物的變電所,這樣便于接線,減少電能損耗,也便于運行管理;
      ◆ 不應設在廁所、浴室或其他經常積水場所的正下方和貼鄰。
      機房設備的布置
      機房設備布置應根據機組容量大小和臺數而定,應力求緊湊、經濟合理、保證安全及便于維護。
      當發電機房只設一臺機組時,如果機組容量在500kW 及以下,則一般不設控制室,這時配電屏、控制屏宜布置在發電機端或發電機側,其操作檢修通道的要求為屏前距發電機端不應小于2m,屏前距發電機側不應小于1.5m。
      機組外廓至墻推薦最小凈距離(mm)

       
    機組容量KW
      
      
      
    < 64
      
      
    75 – 150
      
      
    200 – 400
      
      
    500 – 1200
      
       
    機組操作面
      
      
      
    1600
      
      
    1700
      
      
    1800
      
      
    2200
      
       
    柴油機端
      
      
      
    1000
      
      
    1000
      
      
    1200
      
      
    1500
      
       
    發電機端
      
      
      
    1600
      
      
    1800
      
      
    2000
      
      
    2400
      

      對于單機容量在500kW 及以上的多臺機組,考慮到運行維護、管理和集中控制的方便,宜設控制室。一般將發電機控制屏、機組操作臺、動力控制(屏)臺及照明配電箱等放在控制室?刂剖业牟贾门c低壓配電室的布置的技術要求相同。
      在機房內,機組宜橫向布置(垂直布置),這樣,機組的中心線與機房的中軸線垂直,操作管理方便,管線短,布置緊湊。當機房與控制及配電室毗鄰布置時,發電機出線端宜布置在靠近控制及配電室一側。
      機房配電導線選擇與敷設
      ◇ 為保證機房內照明、通風及發電機輔助設備用電的需要,必須具有獨立的電氣控制系統
      ◇ 機房動力、照明采用雙電源切換設計。
      ◇ 預留三相四線380V市電引入,根據配套的相關設備計算容量。
      ◇ 發電機出線方式:電纜或母線連接,出線方向可按要求選擇。
      ◇ 機組控制線路:Modbus, 遠程啟動信號線、并機系統的信號線
      柴油發電機房宜按潮濕環境選擇電力電纜或絕緣電線;發電機至配電屏的引出線宜采用銅芯電纜或封閉式母線;強電控制測量線路、勵磁線路應選擇銅芯控制電纜或銅芯電線;控制線路、勵磁線路和電力配線宜穿鋼管埋地敷設或沿電纜溝敷設,勵磁線路與主干線采用鋼管配電時可穿于同一管中。柴油發電機房固定照明須接應急電源。
      機房接地
      柴油發電機房一般應用三種接地:①工作接地:發電機中性點接地;②保護接地:電氣設備正常不帶電的金屬外殼接地;③防靜電接地:燃油系統的設備及管道接地。各種接地可與其建筑的其他接地共用接地裝置,即采用聯合接地方式。
      燃油的存放
      在機房內或貯油間要有供8 小時連續運行的日用油箱,但油量超過100L 時,宜放置在與機房有防火隔墻的專用貯油間。
     。1)燃油存儲箱(主油箱)
      主油箱是存儲燃油的大油箱。燃油從主油箱輸送到較小的輔助油箱或直接供組發動機中。
      油箱必須符合下列要求:
      ● 使用低碳鋼或黑鐵材料。避免鍍鋅的接頭、管道和油箱。
      ● 油箱可高于或低于地面安裝,但是最高的油位不應超過發動機噴油器的高度。這可以避免燃
      油向汽缸泄漏的可能。
      ● 確保水和沉淀物應定期從油箱底部排出。
      ● 在地面下安裝的油箱,可用水泵定期將水從油箱底部排出。
      ● 油箱通氣口可釋放因加油產生的氣壓并且防止在燃料消耗時出現真空現象。
     。2)輔助油箱(或日用油箱)
      在下列情況下需要增加輔助油箱
      ● 主油箱放置在低于發動機燃油泵超過3.7m的地方
      ● 主油箱被放置距離發動機超過15m的地方
      ● 主油箱的高度超過發動機噴油嘴的高度