      哪些項目需要設置柴油發電機?
      原創 魔都電氣 魔都電氣
      前言我們設計中經常會遇到一些,到底要不要做的問題。例如:這個項目要不要做柴油發電機?這棟小樓要不要做火災自動報警?這個大商鋪要不要做應急照明?......
      這些問題不難,但需要查閱多本規范也是挺煩。小編希望通過這個“電氣設計中這些要不要做的問題界定”系列,和大家一起梳理總結。
      今天先看第一個常見問題,要不要設置柴油發電機組,哪些情況下需要設置柴油發電機組?
      從本質上來講,要不要設置柴油發電機主要是取決于用戶的需求,也就是用戶有沒有快速啟動的、大容量、較長時間備用電源的需求。規范本質上也是絕大部分用戶的需求形成統一意見后的規定,規范是用戶需求的法律體現。那么作為設計師,首先應從規范角度出發,其次是業主的具體需求。
      判斷是否要設置柴發,從規范上需要明確以下幾方面:
      1. 規范有沒有明確要求設置自備電源。
      2. 規范有沒有明確采用柴油發電機。
      3. 如果規范有規定要求設置自備電源,那么是否就要選用柴油發電機呢?
      《 民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019
      3.3.10 應急電源應根據允許中斷供電的時間選擇,并應符合下列規定:
      1. 允許中斷供電時間為30s ( 60s)的供電,可選用快速自動啟動的應急發電機組;
      2. 自動投入裝置的動作時間能滿足允許中斷供電時間時,可選用獨立于正常電源之外的專用饋電線路;
      3. 連續供電或允許中斷供電時間為毫秒級裝置的供電,可選用蓄電池靜止型不間斷電源裝置(UPS);
      4. 除本條第3款外,允許中斷供電時間為毫秒級的應急照明供電,可采用應急照明集中電源裝置(EPS)。
      新民規條文說明有更明確的說法:如果特別重要負荷中有需驅動的電動機負荷,啟動電流沖擊較大,但允許停電時間為30s以內的,可采用快速自啟動的柴油發電機組。(規范還規定:低壓發電機組應在30s內供電,高壓發電機組應在60s內供電。)
      結合《供配電設計規范》第3.0.5條,允許中斷供電時間為15s以上的供電,可選用快速自啟動的發電機組。
      小編理解是,對于允許中斷供電時間為15s以上的,可以選用快速自啟動的發電機組,但考慮到進口和國產柴發自啟動時間不同,規范規定了發電機組均需在30s內完成啟動,作為對不同柴發產品的限制條件。
      反之,對于中斷供電時間為15s以內的,則不能選用柴發或者說不能單獨選用柴發作為備用電源。
      規范梳理
      第一類:《 民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019
      第3.3條,當符合下列條件之一時,用電單位應設置自備電源:
      1. 一級負荷中特別重要的負荷;
      2. 設置自備電源比從電力系統取得第二電源更經濟合理,或第二電源不能滿足一級負荷要求;
      3. 當雙重電源中的一路為冷備用,且不能滿足消防電源允許中斷供電時間的要求;
      4. 建筑高度超過50m的公共建筑的外部只有一回電源不能滿足用電要求。
      第二類:150m及以上的超高層公共建筑的消防負荷
      《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-20193.2.3 150m及以上的超高層公共建筑的消防負荷應為一級負荷中的特別重要負荷。
      第三類:被定義為“重要電力用戶”的消防設施負荷
      《重要電力用戶供電電源及自備應急電源配置技術規范》GB/T 29328-2018
      7.2.1重要電力用戶均應配置自備應急電源,電源容量至少應滿足全部保安負荷正常啟動和帶載運行的要求。
      附錄A 重要用戶分類。小編在此只截取了社會類中一些建筑類型以供參考。
      第四類:A級數據中心
      《數據中心設計規范》GB50174-2017
      8.1.12 A級數據中心應由雙重電源供電,并應設置備用電源。備用電源宜采用獨立于正常電源的柴油發電機組,也可采用供電網絡中獨立于正常電源的專用饋電線路。當正常電源發生故障時,備用電源應能承擔數據中心正常運行所需要的用電負荷。
      第五類:三級醫院、二級醫院
      《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312-2013
      4.4.1 三級醫院應設置應急柴油發電機組。二級醫院宜設置應急柴油發電機組。
      第六類:體育建筑
      《體育建筑電氣設計規范》JGJ354-2014
      6.1.4 特級體育建筑可設柴油發電機組作為應急電源和備用電源,并應根據供電半徑,通過技術經濟比較確定柴油發電機組設置方案。
      6.1.5 甲級及以上等級的體育建筑應為臨時柴油發電機組的接駁預留條件。
      7.1.7場地照明的配電系統應符合下列規定:
      1. 大型、特大型體育建筑的場地照明應采用多回路供電;
      2. 特級體育建筑在舉行國際重大賽事時50%的場地照明應由發電機供電,另外50%的場地照明應由市電電源供電; 其他賽事可由雙重電源各帶50%的場地照明。
      第七類:旅館
      《旅館建筑設計規范》(JGJ622014)第6.3.1節規定:
      對于四、五級旅館,經營及設備管理用計算機系統用電為一級負荷中特別重要負荷;
      四級旅館建筑宜設自備電源;
      五級旅館建筑應設自備電源,其容量應能滿足實際運行負荷的需求。
      文末
      關于設置柴油發電機組的問題,還經常存在如下兩類情況:一是與市電相比,經濟性更好的情況,比如山區供電或者島嶼,小編曾觀察過東極島上的供配電系統,除了10kv變電所,還設置了不少柴油發電機組。二是采用臨時移動柴發,考慮到一些大容量臨時性用電的需求,設置大容量固定變壓器供電不是很合理,可以采用臨時移動式柴發,滿足短時性的需求。比如攝影棚,室外劇場、臨時文藝演出等。
      申明:本篇文章版權歸屬魔都電氣,供大家學習探討,文中內容僅代表小編個人觀點,有不足或者錯誤處歡迎大家私信指正,如果讀完您覺得有用,也希望您能點下在看,謝謝。
    友情鏈接請保留:https://jz.99.com.cn/hospital/61004/dongtai/

    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

    本版積分規則

    湘ICP備19024138號-1|市場合作|聯系我們|友情鏈接|

    GMT+8, 2021-12-22 15:48

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2022(www.eternalasiatravel.com)

    快速回復 返回頂部 返回列表
    赶尸艳谈