      一起動物誤入高壓開關柜引起發電機差動保護動作事件簡析

      1.故障過程簡述

      2012年9月,某小水電站監控系統上位機“#2發電機電氣事故”光字牌亮,警報響,滿負荷運行的2號機組事故停機至停機態。查看發電機保護裝置,確認#2機保護裝置上顯示“比例差動動作”,機組斷路器出口跳閘。

      2.排查及處理過程簡述

     。1)做好措施后,對#2發電機差動保護范圍內的設備進行全面排查,用2500V的絕緣電阻表搖測絕緣,絕緣電阻為零,相間已經形成了短路。

     。2)做好措施后,對6kv高壓室內開關柜逐一進行檢查,發現6kvⅡ段共箱母線進線柜有惡臭的氣味,打開6kvⅡ段共箱母線進線柜,發現柜內絕緣擋板上有一條死蛇。柜內的母線排、連接螺栓、電流互感器、柜體有多處放電灼傷的痕跡,初步判定蛇進入柜內引起短路是造成此次發電機差動保護動作的原因。

      附圖1:6kvⅡ段共箱母線柜短路點

     。3)做好安全措施后,對發電機坑內、高壓室、水輪層變壓器間隔、#2發電機機旁盤、發電機保護屏的所有一、二次電氣設備進行全面的檢查,其余設備均未發現異,F象。

     。4)向調度申請,核實現場安措,在對6kvⅡ段共箱母線進線柜內的電流互感器B、C相和柜子底部的絕緣擋板進行更換后,測絕緣合格。

      (5)向調度申請,#2發電機至空轉運行正常,零起升壓至額定正常,對機組作全面的檢查,未發現異常,問題已解決。

     。6)向調度匯報處理情況,申請投運,恢復滿負荷發電。

      3.原因簡析

      因6kVⅡ段共箱母線柜封堵不嚴,蛇進入開關柜柜內,引起相間短路,發電機差動保護動作,機組事故停機。短路電流燒損了開關柜底部的絕緣擋板,在絕緣擋板表面形成了碳化層,碳化層破壞了絕緣擋板的絕緣。

      4.經驗反饋

      做好高壓開關柜封堵,防止動物誤入高壓開關柜,造成保護動作及設備損壞事件。